設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
(RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

設備3:RS232-RS485雙向轉換器

工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

1


測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

2


上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


3
  

上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
QQ76214024
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5240 個
工控威望: 7464 點
下載積分: 159520 分
在線時間: 3188(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-02-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 17:19
引用
引用第5樓chinazhu6666于2014-01-11 16:27發表的  :
看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。

接收位數設長一些。
RS D100 K5 D0 K25
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5240 個
    工控威望: 7464 點
    下載積分: 159520 分
    在線時間: 3188(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-02-10
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-12 21:12
    引用
    引用第7樓chinazhu6666于2014-01-12 10:50發表的  :

    額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊

    可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
    關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2014-01-13 14:18
    引用
    引用第11樓chinazhu6666于2014-01-13 09:25發表的  :

    樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
    給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
    所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STXM0,0CRETX
    對應ASCII碼:
    .......


    用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

    另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2014-01-15 13:07
    1,每次接收到的數據有無規律可循?
    2,建議先把RS232-RS485換成有源的再試一下。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-01-15 22:26
    應該可以的,MOXA或研華的更好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!

    1024成人 | 日本特黄特黄刺激大片 | 97精品伊人久久久大香线蕉 | 欧美精品18videosex性欧美 | 3344成年站福利在线视频免费 | 亚洲av无码一区东京热 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 国内精品久久久久久久影视 | 波多野结衣视频免费在线观看 | 亚洲国产成人精品无码一区二区 | 久久99国产乱子伦精品免费 | 天天噜噜噜在线视频 | 国产亚洲精品久久久久秋霞 | 窝窝午夜精品一区二区 | 国产成人无码精品久久久露脸 | 欧美第一黄网免费网站 | 91爱啪啪 | 久久久久av综合网成人 | 精品无码久久久久国产 | 97久久精品人人做人人爽 | 女人和拘做受全程看视频 | 亚洲日本va中文字幕久久 | 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越 | 91麻豆国产在线观看 | 青娱乐极品视觉盛宴国产视频 | 成品人视频ww入口 | 亚洲色精品三区二区一区 | 日韩精品一区二区三区中文 | 国产精品亚洲精品不卡 | 国产丰满乱子伦无码专 | av人摸人人人澡人人超碰妓女 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 18美女福利视频网站免费观看 | 亚洲av日韩av天堂久久 | 久久香蕉国产线看观看精品yw | 91嫩草国产在线观看免费 | 久久久久人妻一区精品色 | 清纯唯美经典一区二区 | 亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆 | 亚洲色成人中文字幕网站 |