onoono
級別: *
![]() |
兩臺循環(huán)水泵,4kw工頻啟動,一用一備,運行水泵故障自動切換備用水泵,自動切換新號是靠那個控制點給定的?有圖的話求張圖,謝謝。 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
![]() |
這圖不大,怎么會提示超出300K呢,只好壓縮了。 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
![]() |
如上圖,可兩臺同時使用,也可單臺使用互相轉換,如:按下S3聯動按鈕,KM1得電自鎖,松手S3復位K3得電閉合,M1運行,K1動作;當M1失電時K1也失電復位觸合KM2。互換同理。k1、K2、K3可選用MY4NJ繼電器,建議每臺電機各自使用一個漏電保護開關,也可把KM1、KM2與觸合按鈕常開點并聯的副觸點分別改為k1、K2,這樣無論是漏電保護掉電還是過載掉電,都會轉換到另一臺,要注意的是需用220V作控制電源,FR要禁止自動復位。 |
---|---|
|