國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣?
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 759 點
下載積分: 10389 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2025-01-13
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 22:20
呵呵 別的開關影響倒是不大 我只知道漏電開關要是進出搞反了 就合不上閘 這個本人昨天剛實踐出了的
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-02-06
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-20 22:25
國標不清楚,德國佬的設備確實有這么干的,害得我差點出事,幸虧隨身帶電筆,不然就掛了!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-20 22:56
很正常,高壓進線柜斷路器都這么裝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-20 23:23
是的;低壓方面;漏電保護器除外;斷路器上下進出線沒有關系的;
真誠到永遠
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-21 00:54
如果是空氣開關或者負荷開關哪么一定得要上進下出,因為這是為了安全考慮,還有一個就是習慣性的問題,在很多時候,我們去修設備的時候第一反應就會上面是進線,下面是出線。如果接反,往往容易出事故,我曾經把空氣開關關斷后,用萬用表量還有380伏的電壓的,有的時候就算是關掉電了,也必須確認一下,做多了,自然就會癢成一成習慣了,安全是大事啊,。高壓分斷器這些有也從下往上的,可這些一般都是遠程操作,或者按鈕分斷。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 812 點
下載積分: 11 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-02-06
查看hsl200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-21 06:59
國內與國際上還沒有明確提出這樣的觀點,但在航空飛機上有明確提出,提出任何接線必須用標識。
線,你隨便接,但一定要有標明出來,以免害了你的下一任工控人員
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 812 點
下載積分: 11 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-02-06
查看hsl200的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-21 07:13
我們這里在09年有一個工控人員,有N多中間繼電器都是用線接在一起的,以為都是220V的進行(其實有部分是24V的),沒仔細看,在晚上改線路的時候 把所有的全部接上了220V,導致燒壞了近30萬的設備(SICK掃描儀 變頻器PLC等) 燒得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。  


所以一定要有標識!!!除非你想害人       
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-21 09:12
漏電不行~其他可以倒是可以~不過根據習慣問題 容易出事
liushiyao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1104 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2012-07-27
查看liushiyao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-21 09:20
高壓、漏電的不可以,低壓的沒關系的,安全第一
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2976 點
下載積分: 77256 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-02-05
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-21 09:58
贊同5樓說,不是很用就是對的,要考慮安全和習慣,還是上進下出好
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-21 10:12
應該沒有規定,至少我沒見過,而且施耐德手冊上專門有說明下進線需不需要降容使用的,歐標的電路圖上一般都會要求進線端有帶電標記.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

欧美日韩精品乱国产 | 亚洲色欲久久久久综合网 | 欧美午夜精品一区二区蜜桃 | 久久久久无码专区亚洲av | 国产成人亚洲综合色婷婷 | 亚洲一区av无码少妇电影 | 波多野结衣一区二区三区高清 | 久久精品国产精品 | 女人张开腿让男桶喷水高潮 | 无套中出丰满人妻无码 | 丰满少妇在线观看网站 | 无码熟熟妇丰满人妻啪啪 | 天天做天天爱天天综合网2021 | 亚洲第一综合天堂另类专 | 夜夜爽妓女8888视频免费观看 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 成片免费观看视频大全 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 18禁超污无遮挡无码免费游戏 | 国内揄拍国产精品人妻门事件 | 色视频www在线播放国产人成 | 久久综合精品国产一区二区三区无码 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 少妇愉情理伦片 | 无码人妻一区二区三区免费视频 | 1024你懂的国产欧美日韩在 | 色狠狠色狠狠综合天天 | 国产欧美性成人精品午夜 | 国产精品毛片无遮挡高清 | 国产精品视频一区二区三区 | 2018国产精华国产精品 | 无码中文亚洲av影音先锋 | 把插八插露脸对白内射 | 99re热久久这里只有精品6 | 无码人妻一区二区三区免费视频 | 无码成人一区二区 | 伊人狠狠色丁香婷婷综合 | 黄色一级免费片 | 美女一级片视频 | 国产精品多p对白交换绿帽 欧美人与zoxxxx另类 |