伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI?
還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離。可以根據這公式算多PLC需要發出的脈沖量
PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算啊?請師傅們指點一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習
plsy d0  d10 y0     dO頻率要怎么確定啊?請指點迷津
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 22:47
對伺服電機的理解有誤區啊,請師傅指點一下
muhittin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 338 點
下載積分: 14700 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2017-12-28
查看muhittin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-28 22:54
手把手實現伺服控制.rar (1122 K) 下载次数:1151
樓主留言:
求指點,回答得好的加分,都是為了學習,提高技能,希望大家慷慨大方
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(我要漲工資)
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人
    muhittin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 247 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 14700 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2009-11-07
    最后登錄: 2017-12-28
    查看muhittin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-28 22:58
    附件是永宏的PLC
    原稿在 廈門永宏機電有限公司下載的  據說是原來何燕翔老師 與劉建陽編輯的
    很實用的!
    我就是看它 才進一步理解的。有問題可以和我聯系  
    QQ 190537326
    只要有一種的PLC 你搞懂了,其它的可以駕輕就熟
    樓主留言:
    上面我那樣計算對不對啊,師傅
    z4131246
    華銘工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2562 點
    下載積分: 23788 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2010-10-22
    最后登錄: 2022-08-19
    查看z4131246的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-28 23:11
    不是這樣理解的 就拿松下A4伺服驅動器來說吧 當驅動器里面的三個參數設為PR4B=1000、PR48=0、PR49=0 那么伺服電機就是1000脈沖一轉 然后再拿三菱DDRVA  K1000 K10000 Y0 Y4來說吧 三菱的該指令是絕對定位指令 意思是說以1000HZ的頻率發完10000個脈沖后停止也就是說當松下伺服驅動器接收到這信號時會以一轉每秒的速度旋轉一直走完10轉后停止(也就是說發送脈沖的頻率和發送脈沖數多少是沒有關系的只和加減速時間有關系)明白了沒。
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-28 23:11
    引用
    引用第3樓muhittin于2012-05-28 22:58發表的  :
    附件是永宏的PLC
    原稿在 廈門永宏機電有限公司下載的  據說是原來何燕翔老師 與劉建陽編輯的
    很實用的!
    我就是看它 才進一步理解的。有問題可以和我聯系  
    QQ 190537326
    .......

    謝謝師傅,我下載去看看
    z4131246
    華銘工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2562 點
    下載積分: 23788 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2010-10-22
    最后登錄: 2022-08-19
    查看z4131246的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-28 23:15
    還有就是不管是PLSY還是DRVI或者是DRVA他們都有發送脈沖的頻率和脈沖數項 建議你去看看三菱的編程手冊了解下里面的指令用法。
    樓主留言:
    上面我那樣計算對不對啊,師傅們
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-28 23:23
    引用
    引用第4樓z4131246于2012-05-28 23:11發表的  :
    不是這樣理解的 就拿松下A4伺服驅動器來說吧 當驅動器里面的三個參數設為PR4B=1000、PR48=0、PR49=0 那么伺服電機就是1000脈沖一轉 然后再拿三菱DDRVA  K1000 K10000 Y0 Y4來說吧 三菱的該指令是絕對定位指令 意思是說以1000HZ的頻率發完10000個脈沖后停止也就是說當松下伺服驅動器接收到這信號時會以一轉每秒的速度旋轉一直走完10轉后停止(也就是說發送脈沖的頻率和發送脈沖數多少是沒有關系的只和加減速時間有關系)明白了沒。

    1000HZ是隨便給的嗎,師傅
    z4131246
    華銘工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2562 點
    下載積分: 23788 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2010-10-22
    最后登錄: 2022-08-19
    查看z4131246的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-28 23:32
    引用
    引用第7樓秋秋于2012-05-28 23:23發表的  :

    1000HZ是隨便給的嗎,師傅

    嗯 根據你實際需要的速度而定的,跟脈沖量半毛錢的關系都沒有。
    樓主留言:
    有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離。可以根據這公式算多PLC需要發出的脈沖量
    PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,謝謝師傅,學 ..
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-28 23:35
    上面我那樣計算對不對啊,師傅們
    z4131246
    華銘工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2562 點
    下載積分: 23788 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2010-10-22
    最后登錄: 2022-08-19
    查看z4131246的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-28 23:44
    引用
    引用第9樓秋秋于2012-05-28 23:35發表的  :
    上面我那樣計算對不對啊,師傅們

    嗯 沒錯 另外松下伺服電機在你沒有用到電子齒輪比(就是48 49 都設為0時4B設為1000時)時你可以把那個5000忽視掉。
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-29 07:32
    理解是錯誤的,指令頻率是根據你實際使用的頻率計算出來的,
    象你這位算,哪個PLC可以控制啊,明顯是概念性的錯誤。
    樓主留言:
    脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
    假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?不對啊,師傅,那要怎么算出實際應用的頻率
    綠色的微笑
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    亚洲成在人线在线播放无码 | 大尺度无遮挡激烈床震网站 | 精品久久久久久中文字幕 | 欧美一区二区三区红桃小说 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 一本一道波多野结衣av中文 | 久久久久无码国产精品一区 | 边喂奶边中出的人妻 | 富婆如狼似虎找黑人老外 | 亚洲国产精品无码久久98 | 少妇人妻偷人精品无码视频 | 精品国产一二三区 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 国产96在线 | 亚洲 | 蜜桃麻豆www久久囤产精品 | 古代三级在线大全视频 | 久久精品国产亚洲av麻豆 | 国产激情无码一区二区三区 | 波多野42部无码喷潮在线 | 中文国产成人精品久久不卡 | 久久亚洲精品久久国产一区二区 | 人人爽久久久噜噜噜婷婷 | 99精彩免费观看 | 亚洲性无码av在线 | 激情久久av一区av二区av三区 | 特级a欧美做爰片三人交 | 久久婷婷五月综合97色直播 | 日本大尺度吃奶呻吟视频 | 国产婷婷一区二区三区 | 成人av手机在线观看 | 精品57页国产100页 | 人妻人人澡人人添人人爽人人玩 | 嫩草伊人久久精品少妇av | 人与禽性视频77777 | 国产一区内射最近更新 | 狠狠色丁香婷婷综合潮喷 | 麻豆国产成人精品午夜视频 | 97视频在线免费 | 欧美激情一区二区三区在线 | 午夜天堂一区人妻 | 欧美成人一区二区三区在线观看 |